Mua Bí quyết điều khiển hệ thống Quạt tăng áp cầu thang

Thảo luận trong 'Thiết bị khác' bắt đầu bởi tranghd95, 4/12/18.

  1. tranghd95

    tranghd95 Member

    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bí quyết điều khiển hệ thống Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang

    lúc xảy ra cháy, mọi người sẻ chạy vào cầu thang thoát hiểm qua biển báo thoát hiểm Exit màu xanh. Khói từ đám cháy sẻ không thể bay vào lối cầu thang thoát hiểm, do áp suất tạo ra trong lối cầu thang cao hơn bên bên cạnh. Cầu thang thoát hiểm còn mang tác dụng để đội cứu hộ vào từng tầng và kiếm người bị tai nạn do đám cháy để kịp thời sơ cứu.

    Việc tính toán dựa trên tiêu chuẩn quạt công nghiệp tăng áp cầu thang BS5588: Part4 1998, class B.


    [​IMG]


    - Tính toán Quạt tăng áp cho cầu thang bộ điển hình (cầu thang bộ khối B):

    1) Vật tốc gió qua cửa lúc cửa mở: v = 1m/s

    2) Số cửa mỡ đồng thời: m = 03 cửa

    3) Tổng số cửa: n = 14 cửa (từ tẩng hầm hai tới tầng 12)

    4) thể tích cửa: s = cao x rộng = 2*0.8 = một.6m2

    5) Tổng lưu lượng gió tới qua lúc 03 cửa mỡ đồng thời:

    Q1 = c x s x v = 3 x một.6 x 1 = 4.8m3/s = 4800L/s

    6) Tổng số cửa đóng: d = n – m = 14 – 3 = 11 cửa

    7) Tổng lưu lượng gió xì qua khe cửa của những cửa đóng:

    Lưu lượng gió xì qua khe 1 cửa đóng

    Qf = 0.83 x AE x (ΔP)1/2

    AE: không gian khe hở AE = 0.01 m2 (tra bảng 3&4 tiêu chuẩn BS5588 part

    4: 1978)

    Qf = 0.83 x 0.01 x (50)1/2 = 0.059m3/s = 59 L/s

    Tổng lưu lượng gió xì của những cửa đóng

    Q2 = d x Qx = 11 x 59 = 649 L/s

    8) Tổng lưu lượng gió thiết kế:

    Q = Q1 + Q2 + k

    K: hệ số an toàn, k = 25% x (Q1 + Q2) = 25% x (4800 + 649) = 1362 L/s

    Q = 4800 + 649 + 1362 = 6811 L/s

    sắm 02 quạt hướng trục nối ống gió, điện áp 380V/3P/50Hz, hiệu suất

    6800 L/s @ 300Pa
     

Chia sẻ trang này